    Hola,
    estamos haciendo la memoria de la práctica, y tenemos una duda con el cumplimento del CTE DB SI 5. Según lo que pone en el apartado 1.2:
    Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos la anchura mínima libre es de 5 m.

    En nuestra práctica tenemos el edificio rodeado por una valla la cual se separa una distancia mínima de la fachada de 2,65 y máxima de 4,75 metros, ¿ Se refiere a esto? si es así, no cumpliría con este apartado...¿Cómo lo hacemos?...

  2. #2

    Fecha de ingreso
    23 sep, 06
    Mensajes
    84
    Gracias
    7
    Agradecido 2 veces en 2 mensajes
    Archivos bajados
    31
    Archivos subidos
    0

    Predeterminado Re: Duda con CTE DB SI 5

    Pues no estoy muy segura de eso... de hecho no lo hemos tenido en cuenta en nuestra practica de esa forma. Lo de los 5 metros hemos pensado que se refiere al vial; y el espacio libre interior de la parcela (entre la valla y el edificio) no lo hemos tenido en cuenta directamente, sino midiendo desde la fachada al vial; hemos interpretado que:
    en edificios de hasta 15 m de altura de evacuación, la separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio tiene que ser de 23m
    .
    Es decir, desde la fachada al vial; por lo que se cumple en todos los viales que rodean al edificio, no siendo necesario crear un recorrido de acercamiento del coche de bomberos.

    No se si estaremos en lo cierto, pero aunque la practica este entregada, si alguien sabe con seguridad como se hace estaría bien saberlo!

  3. #3
    Avatar de jebz
    Fecha de ingreso
    23 sep, 09
    Mensajes
    135
    Gracias
    8
    Agradecido 168 veces en 43 mensajes
    Archivos bajados
    2
    Archivos subidos
    0

    Predeterminado Re: Duda con CTE DB SI 5

    Cita Iniciado por mrlr Ver mensaje
    Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos la anchura mínima libre es de 5 m.

    En nuestra práctica tenemos el edificio rodeado por una valla la cual se separa una distancia mínima de la fachada de 2,65 y máxima de 4,75 metros, ¿ Se refiere a esto? si es así, no cumpliría con este apartado...¿Cómo lo hacemos?...
    El espacio abierto interior al que se refiere es el típico patio interior de manzana que ordena los accesos a los bloques que lo componen. Los 5 metros se refieren al vial.
    La interpretación de nevermind es correcta.

    Saludos

    Juan Emilio Ballesteros

  4. #4

    Fecha de ingreso
    11 abr, 11
    Mensajes
    1
    Gracias
    0
    Agradecido 0 veces en 0 mensajes
    Archivos bajados
    0
    Archivos subidos
    0

    Predeterminado Re: Duda con CTE DB SI 5

    Las distancias ya venían marcadas en la anterior CPI. Recordad que el CTE es una revisión actualizada y recolocada de aquella.
    Pero el objeto fundamental de estas distancias es garantizar el acceso de los camiones escalas de bomberos para rescate por fachada o ataque a incendio en pisos que ya tienen la consideración de EGA (Edificio de Gran Altura). La capacidad de estas escalas vienen limitadas por la separación de la fachada: a mayor separación, menos altura.
    Esto solo en el mejor de los casos. Para saber más del tema os recomiendo visitar y preguntar en los foros de bomberos. Este desconocimiento hace que se pongan demasiadas vidas en juego.
    Lo exterior es tan importante como lo interior.

Temas similares

  1. Duda con SAP
    Por harwing en el foro Cálculo de estructuras, instalaciones y acondicionamiento
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09/10/2012, 22:06
  2. duda con los CAP
    Por pagafantas en el foro Acondicionamiento e Instalaciones 2
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 19/01/2011, 20:59
  3. Una duda
    Por en el foro Fotografí­a
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 05/03/2009, 02:08
  4. Duda PFC
    Por erg en el foro PFC
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/07/2008, 10:07
  5. DUDA de F2
    Por en el foro Pásamelo
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18/08/2007, 14:54

Marcadores

Marcadores

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •